Должны быть выполнены проекты испытаний вторичной цепи.
 
1.0.2 Измерение сопротивления изоляции должно соответствовать следующим правилам:
 
1. Малая шина должна иметь сопротивление не менее 10 МОм при отключении всех других параллельных ветвей;
 
Каждая ветвь вторичной цепи и силовая цепь привода автоматического выключателя и разъединителя должно быть не менее 1 МОм. В относительно влажных местах оно может составлять не менее 0,5 МОм.
 
1.0.2 Испытание выдерживаемым напряжением переменного тока должно соответствовать следующим требованиям:
 
1 Испытательное напряжение составляет 1000 В. При значении сопротивления изоляции шлейфа более 10 МОм вместо него можно использовать мегомметр на 2500 В. Продолжительность испытания составляет 1 мин или соответствует техническому регламенту на изделие. Защита от вторичного перенапряжения трансформатора тока
 
2 Цепи с напряжением 48 В и ниже не нуждаются в испытаниях на выдерживаемое напряжение переменного тока;
 
3. При наличии в цепи электронных компонентов вилку следует выдернуть или закоротить оба ее конца во время проверки.